dach bez plawi na samych jetkach

Miejsce wymiany doświadczeń
robertito
Posty:8
Rejestracja:wt wrz 04, 2018 6:23 pm
dach bez plawi na samych jetkach

Post autor: robertito » wt wrz 04, 2018 6:30 pm

witam mam pytanie, moj dach jest oparty na murlacie odstep miedzy murlatami to 7.30 wysokosc dachu h to 2.4 krokwie sa pozacinane polaczone na srodku śruba krokwie18x8 do tego sa jetki metr w dół od szczytu jetki 18x5 do czego daze niemam plawi slupow ani niczego czy jest mozliwosc ze dach sie złoży?

młotek
Posty:143
Rejestracja:pt lip 23, 2010 7:53 pm
Lokalizacja:Podkarpacie

Re: dach bez plawi na samych jetkach

Post autor: młotek » wt wrz 04, 2018 8:56 pm

Tak z grubsza ten dach ma pewnie niewiele powyżej 30 st. Czy tak?
Jak są czy jak będą przymocowane murłaty i do czego?

robertito
Posty:8
Rejestracja:wt wrz 04, 2018 6:23 pm

Re: dach bez plawi na samych jetkach

Post autor: robertito » śr wrz 05, 2018 3:55 am

dach ma 35 stopni murlaty sa zakotwione do wienca, szpilki sa co 80 cm dl dachu ma ok 10m

robertito
Posty:8
Rejestracja:wt wrz 04, 2018 6:23 pm

Re: dach bez plawi na samych jetkach

Post autor: robertito » śr wrz 05, 2018 4:01 am

pytanie czy same deski po zadeskowaniu usztywnia mi konstrukcje?

młotek
Posty:143
Rejestracja:pt lip 23, 2010 7:53 pm
Lokalizacja:Podkarpacie

Re: dach bez plawi na samych jetkach

Post autor: młotek » śr wrz 05, 2018 5:12 am

Deskowanie w dużym stopniu usztywni połać jeśli będzie na całym dachu.
Dach sie nie złoży.
Mimo wszystko jeśli chcesz zadbać o swoje płyty gipowo-,kartonowe zamontuj tasmę ciesielską perforowaną jako wiatrownice.

Twój dach ma dość duży rozpór poziomy. Jeśli połączenie murłata -krokiew , murłata wieniec, i w końcu sam wieniec nie przeniesie siły poziomej o wielkosci rzędu 80 kN (8 ton) na całej jednej 10 metrowej ścianie to złoży sie dach w drugim kierunku.
Ściany kolankowe bo raczej są. Tu jest pytanie jakie i jak zbrojone?
Taki był dach w projekcie?

robertito
Posty:8
Rejestracja:wt wrz 04, 2018 6:23 pm

Re: dach bez plawi na samych jetkach

Post autor: robertito » śr wrz 05, 2018 5:42 am

strop mam drewniany pod belkami stropowymi kest wylany wieniec na ten wieniec sa belki stropowe obmurowane solbetem sciana kolankowa sklada sie z 2 solbetow w gore w naroznikach i po srodku wzmocnilem scian kolankowych dalem slupy zazbrojone z wiencem stropowym nad tymi solbetami jak wspomnialem jest jeszcze jeden wienoec gdzie sa przymocowane murlaty szpilki puscilem juz od tego wienca stropowego, dodaje ze ttylko beda deski i papa i w przyszlosci blacha w projekcie mam gotowe wiazary typu mitek ale mialem do wyboru konstrukcje z drewna sosnowego wybralem ta opcje bo zalezalo mi na poddaszu uzytkowym, na boki nie boje sie ze to sie rozjedzie bardziej obawiam sie wiatru od szczytu zeby sie nie zlozylo jak domino dlatego mysle zeby podeprzec to slupami i dac platew taka w razie w dla spokoju podeprzec ja na 3 slupach. co myslicie?

młotek
Posty:143
Rejestracja:pt lip 23, 2010 7:53 pm
Lokalizacja:Podkarpacie

Re: dach bez plawi na samych jetkach

Post autor: młotek » śr wrz 05, 2018 6:29 am

Nie złoży sie . Ale mogą Ci płyty sie rysowac. Wiec tasma albo lepiej jeszcze płatew jeśli jest na czym słupa oprzeć. Według mnie bez zadnej płatwi masz za duzy rozpór. Ale trzeba by znac przekrój .Narysuj szkic z wymiarami

robertito
Posty:8
Rejestracja:wt wrz 04, 2018 6:23 pm

Re: dach bez plawi na samych jetkach

Post autor: robertito » śr wrz 05, 2018 12:47 pm

dodalem zalacznik
Załączniki
20180905_134414.jpg
20180905_134414.jpg (4.57MiB)Przejrzano 8878 razy
20180905_134431.jpg
20180905_134431.jpg (5.26MiB)Przejrzano 8878 razy
15361479032771323307541.jpg
15361479032771323307541.jpg (4.58MiB)Przejrzano 8878 razy

robertito
Posty:8
Rejestracja:wt wrz 04, 2018 6:23 pm

Re: dach bez plawi na samych jetkach

Post autor: robertito » śr wrz 05, 2018 12:51 pm

jetki bede 2x dopiero zaczynam je skladac narazie postawile szkielet

młotek
Posty:143
Rejestracja:pt lip 23, 2010 7:53 pm
Lokalizacja:Podkarpacie

Re: dach bez plawi na samych jetkach

Post autor: młotek » śr wrz 05, 2018 7:10 pm

O złożeniu jak domino przy pełnym deskowaniu juz napisałem
Piszesz że nie martwisz się o rozjechaniu sie dachu.
Dwie krokwie( para) które stoją na Twoim wieńcu to siła pozioma rozporu 0,3 kN ( coś jak 30 kg)
Po dołożeniu jętki zmienia się to niewiele ale po zadeskowaniu i położeniu papy potem blachy i ewentualnej zabudowy poddasza wzrośnie na pewno do 1,6 kN ( 160 kg) w jednym połączeniu krokiew murłata. Czyli 5x więcej jak dziś.
To pewnie nie robi wrażenia.
Sprawdz normę wiatrową.
Każe ona przyjąć że w spokojnej okolicy może wystąpić parcie 0,7 kN/ m2 i ssanie po drugiej stronie dachu. Dodajmy 2 kN siły poziomej na naszym połączeniu. To już 3,60 kN (360 kg) czyli 13 razy więcej.
Norma obciążenia śniegiem. Dodaje zrzut ekranu aby nie być gołosłownym.
Tutaj 1,2 kN/m2 co całej jednej krokwi w rozstawie 80 cm da nam 4,3 kN ( 430 kg).
Razem 7,9 kN (790 kg)
Są to fakty. I jest to 27 razy więcej niż siła rozporu od krokwi na dziś.
Przyjrzyj się więc połączeniom krokwi z murłatą, murłaty z wieńcem i samemu wieńcowi.
Ty je wykonywałeś i musisz sam ocenic.
Natomiast jeśli uważasz jak wczesniej , że to akurat jest bezpieczne i przesadzam to masz do tego prawo.
Twój dach i Ty będziesz go użytkował.
Pozdrawiam
Załączniki
Screenshot_2018-09-05-17-43-20.png
Screenshot_2018-09-05-17-43-20.png (153.44KiB)Przejrzano 8873 razy

robertito
Posty:8
Rejestracja:wt wrz 04, 2018 6:23 pm

Re: dach bez plawi na samych jetkach

Post autor: robertito » śr wrz 05, 2018 8:41 pm

dziekuje bardzo za pomoc, nie ukrywam jestem slaby w tych obliczeniach budownictwo to moje hobby lubie to robic i staram sie jak najlepiej wykonac swoja prace nie stac mnie na firmy wiec staram tez sie zaoszczedzic , zadam ost kluczowe moje pyt co bys zrobil na moim miejscu z tym dachem? zostawilbys tak jak jest czy cos dodal? wystarczy plaw w zdloz na slupach?

młotek
Posty:143
Rejestracja:pt lip 23, 2010 7:53 pm
Lokalizacja:Podkarpacie

Re: dach bez plawi na samych jetkach

Post autor: młotek » śr wrz 05, 2018 9:02 pm

Jeśli płatew jest w dachu podporą niepodatną ( nie ugina się) to nie ma rozporu.
Pytanie czy takie wyjście jest u Ciebie możliwe.
To znaczy czy płatew może sie nieuginać.
Musisz dac dwa słupki w kalenicy, a nie wiem czy masz ścianę.?
A w ostateczności nawet jeden słup w środku, nad słupem belka min. 14x16 na całości a pod nią druga dł, minimum 3.5 m. 14x 14 wzmacniająca pole nad słupem. Obie połączyc wkrętami ciesielskimi albo śrubami .I dwa zastrzały

robertito
Posty:8
Rejestracja:wt wrz 04, 2018 6:23 pm

Re: dach bez plawi na samych jetkach

Post autor: robertito » czw wrz 06, 2018 4:23 am

sciany szczytowe beda z plyt osb czyli pozostaje mi belka i podparcie myslalem jeszcze zeby pod jetkami gdzie styka sie z krokwua po dl z jednej i dr str dac i podeprzec slupami

młotek
Posty:143
Rejestracja:pt lip 23, 2010 7:53 pm
Lokalizacja:Podkarpacie

Re: dach bez plawi na samych jetkach

Post autor: młotek » czw wrz 06, 2018 4:55 am

Zamiast jednej płatwi w kalenicy moze byc dwie tzw. Pośrednie.czyli w połączeniu jętek z krokwią.
Wybór zalezy od Ciebie. Każda płatew musi mieć podparcie w co najmniej 1 miejscu w połowie rozpiętości.
Lepiej w dwóch i na końcach.

Lakii
Posty:3
Rejestracja:pn paź 01, 2018 7:26 am

Re: dach bez plawi na samych jetkach

Post autor: Lakii » pn paź 01, 2018 7:30 am

Bardzo, ale to bardzo mi pomogliście tymi wpisami teraz już wiem jak to wszystko ogarnac oczywiscie wezme sobie szwagra do pomocy, bo bez niego ani rusz. Dodatkowo chce zapytac o eblachy.pl tutaj sa akcesoria dachowe, które potrzebujemy czy ktoś z Was zamawial z tego sklepu?

ODPOWIEDZ