RR_2018
- Posty:2
- Rejestracja:pt cze 08, 2018 8:20 am
Prośba o poradę
Post
autor: RR_2018 » pt cze 08, 2018 8:34 am
Witam,
"Fachowcy" uszkodzili mi słup więźby dachowej. Czy ktoś może mi poradzić jak to wzmocnić?

-
młotek
- Posty:143
- Rejestracja:pt lip 23, 2010 7:53 pm
- Lokalizacja:Podkarpacie
Post
autor: młotek » pt cze 08, 2018 5:03 pm
A jak to się udało im uszkodzić?
-
RR_2018
- Posty:2
- Rejestracja:pt cze 08, 2018 8:20 am
Post
autor: RR_2018 » ndz cze 10, 2018 5:42 pm
Nacinali szlifierką kątowa. Robili bruzdę na kabel do puszki która jest za słupem. Trochę późno zauważyli że to nie "listewka"
Belka jest jedna 16x16 więc procentowe zniszczenia są mniejsze

-
młotek
- Posty:143
- Rejestracja:pt lip 23, 2010 7:53 pm
- Lokalizacja:Podkarpacie
Post
autor: młotek » ndz cze 10, 2018 6:04 pm
Można by nakładkę z blachy 3 mm zastosować. Jeśli dostęp jest tylko z jednej strony a słup przecięty w okolicy jego połowy.
Generalnie jak dalej od połowy tym lepiej.
Ale by uniknąć kłopotliwego nawiercania blachy 3mm kupić łącznik ciesielski , tak zwaną płytkę perforowaną na przykład 100x400 ,grubość 2 mm. Zastosować gwozdzie anchor. 4x60. W okolicy nacięcia gwozdziować wszystkie otwory. Dalej mniej.
Ogólnie zagwozdziować co najmniej 1/3 liczbe otworów.
A nacięcie w słupie uzupełnić gęstym zaczynem cementowym albo lepiej klejem np. do płytek