Prośba o poradę
: pn sie 27, 2018 8:50 am
Witam Szanowne grono forumowiczów,
Mam pytanie dot. konstrukcji dachu. Otóż dom który właśnie buduję został jakiś czas temu przykryty dachem dwuspadowym. W dachu wg projektu istnieje połączenie śrubą M16, wykonawcy bez mojej wiedzy zmniejszyli to do M12. Po fakcie zauważył to kierownik budowy niestety dach jest już pokryty dachówką. Kierownik sugerował dodanie drugiej śruby M12 obok niestety nie był w stanie podać minimalnych odstępów jakie trzeba by zachować między otworami i końcem materiału dla bezpieczeństwa. Osobiście zastanawiałem się nad wariantem połapania połączeń jedno po drugim na 2-3 wkręty ciesielskie. Podparcia każdego z połączeń po kolei i wymianie śrub a po śrubie tych połączeń. Co o tym myślicie? Może ktoś ma doświadczenie w podobnym temacie?
Mam pytanie dot. konstrukcji dachu. Otóż dom który właśnie buduję został jakiś czas temu przykryty dachem dwuspadowym. W dachu wg projektu istnieje połączenie śrubą M16, wykonawcy bez mojej wiedzy zmniejszyli to do M12. Po fakcie zauważył to kierownik budowy niestety dach jest już pokryty dachówką. Kierownik sugerował dodanie drugiej śruby M12 obok niestety nie był w stanie podać minimalnych odstępów jakie trzeba by zachować między otworami i końcem materiału dla bezpieczeństwa. Osobiście zastanawiałem się nad wariantem połapania połączeń jedno po drugim na 2-3 wkręty ciesielskie. Podparcia każdego z połączeń po kolei i wymianie śrub a po śrubie tych połączeń. Co o tym myślicie? Może ktoś ma doświadczenie w podobnym temacie?